Увеличение количества фаз
 

Новости:

Чистая прибыль «Россетей» в 2023 г. ожидается в объеме 487 млрд руб.


Увеличение количества фаз

Автор Даниил, Нояб. 04, 2024, 12:36

« назад - далее »

Даниил

Есть вопрос по увеличению напряжения до 380В и 3-х фаз.
Дом в старой части города Пермь. Изначально проведено электричество 220В (одна фаза) с неизвестной мощностью (нигде в документах не нашел проектную мощность). Провода старые и хотелось бы поменять и сразу провести 380В. Как это выполнить? Какой план действий? При подаче заявки на ТП на сайте нет возможности выбрать нужные варианты.
Заранее спасибо
Даниил.

Фёдор Тимофеев

Вам нужно выполнить увеличение мощности со сменой уровня напряжения.
Однако, для этого нужно знать сколько у вас мощности сейчас.

Поэтому план действий будет следующим:

1. Подать заявку на восстановление(переоформление документов) на существующую мощность (допустим у Вас будет 3 кВт на 0,22 кВ)
2. Подать заявку на увеличение мощности с 3 кВт(0,22 кВ) до 15 кВт (0,4 кВ)

В подавляющем большинстве случаев этот вариант пройдет, но некоторые сетевые просят подавать 2 заявки.

1. На увеличение мощности
2. На смену схемы присоединения (переход с 0,22 кВ на 0,4 кВ)

Так тоже может быть, но в минимальном количестве случаев.