forum.timofeev.group

Электроснабжение => Подключение и увеличение мощности => Тема начата: datarex от Июнь 18, 2025, 11:13

Название: Однолинейная схема в Уведомлении
Отправлено: datarex от Июнь 18, 2025, 11:13
Получил Уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям - увеличил мощность на нежилое помещение в МКД до 15 кВт. Однако в Уведомлении однолинейная схема указана без счетчика, автоматов и др.
Электрики местной УК говорят, что это неправильно и надо обращаться за корректировкой Уведомления.
Обращался в Россети (Московский регион) несколько раз, получал отказы, поскольку «условиями договора не предусмотрена проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя, Общество не может подтвердить параметры схемы электроснабжения».
Почитал по поводу однолинейной схемы. Нашел, что согласно пункту 8 Приложения № 1 (1) к Правилам технологического присоединения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, на однолинейной схеме в Уведомлении должны быть указаны «владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети».
Снова обратился в Россети, сослался на это требование. Получил тот же ответ, но добавили, что в однолинейной схеме нанесены границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности, и это достаточно.
Что делать в этой ситуации? Если Россети не правы, куда обращаться дальше?
Название: От: Однолинейная схема в Уведомлении
Отправлено: Timofeev Group от Июнь 19, 2025, 02:31
Условиями договора, конечно, не предусмотрена проверка выполнения ТУ со стороны заявителя. Однако Правилами ТП предусмотрено следующее:

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам (уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям).
В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно разместить в личном кабинете заявителя документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы.


Таким образом, направление Вами замечаний полностью соответствует Правилам ТП, а сотрудники сетевой организации как обычно не знают Правила ТП.
Название: От: Однолинейная схема в Уведомлении
Отправлено: Timofeev Group от Июнь 19, 2025, 02:33
С другой стороны электрики УК не могут диктовать что там в своих актах рисуют Россети, а могут составить свой акт со своей однолинейной схемой в границах своей балансовой принадлежности и подписать его с Вами
Название: От: Однолинейная схема в Уведомлении
Отправлено: datarex от Июнь 20, 2025, 09:46
Цитата: Timofeev Group от Июнь 19, 2025, 02:31  Условиями договора, конечно, не предусмотрена проверка выполнения ТУ со стороны заявителя. Однако Правилами ТП предусмотрено следующее:

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам (уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям).
В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно разместить в личном кабинете заявителя документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы.


Таким образом, направление Вами замечаний полностью соответствует Правилам ТП, а сотрудники сетевой организации как обычно не знают Правила ТП.


Если Россети не будут исправлять Уведомление, даже после подачи замечаний, останется только жалоба в ФАС?
Название: От: Однолинейная схема в Уведомлении
Отправлено: Timofeev Group от Июнь 20, 2025, 11:33
Да, ФАС тут выглядит лучше суда, но надо будет доказать ФАСу в чем именно состоит правонарушение, а это не выглядит 100% очевидным в случае однолинейной схемы