Подключение 15 кВт ИЖС
 

Подключение 15 кВт ИЖС

Автор CUAA, Нояб. 26, 2025, 12:09

« назад - далее »

CUAA

    Приветствую! Прошу подсказать по правомерности выставленного счёта за присоединение (15 кВт III кат. 0.4 кВ, первое подключение за 3 года, не льготник).
    Участок ИЖС в посёлке. Напротив через дорогу опоры с которых идёт подключение ко всем домам. По стороне нашего участка тоже идут опоры, но с них не подключаются, только у некоторых висят ПУ. Такая опора от границы участка в паре метров. Расстояние между линиями опор через дорогу порядка 13-14 метров.
  Россети посчитали стоимость подключения с учётом коэфф-в С1, С8 и С2. Хотят на границе участка поставить опору и протянуть на неё СИП 20 метров за 42185 руб.
  Вопрос должен ли я оплачивать стоимость дополнительной опоры и СИП? В методике ФАС 490/22 в п.7 сказано, что инвестиционная составляющая на расходыды на развитие инфраструктуры до 150 кВт не должна учитываться.Заранее, спасибо!Вы не можете просматривать это вложение.Вы не можете просматривать это вложение.Вы не можете просматривать это вложение.Вы не можете просматривать это вложение.

Timofeev Group

Здравствуйте, здесь все правильно рассчитано. Разве что можно поспорить по расстоянию. По нашему мнению там нет 20 метров. Напишите мототказ, что там 7 метров. Пусть перерасчитают.
Наш сайт: https://timofeev.group
Телефон: 8 (800) 551-61-69
Почта: info@timofeev.group

CUAA

#2
Спасибо за ответ. А пункт 25(1)-б постановления N861 где говорится, что "строительство новых линий электропередачи в связи с
присоединением новых мощностей, обязательные для исполнения сетевой
организацией за счет ее средств" можно здесь применить? Между опорами через дорогу 13 метров. Пусть ставят за свой счёт рядом с 10кВ опорой, которая радом с участком?Вы не можете просматривать это вложение.

Timofeev Group

Установка новой опоры не является модернизацией или реконструкцией. Это строительство новой сети.
Все новые опоры за ваш счет.
Вот если в границах 15 метров от вашего участка есть уже опора, то они могут повесить прибор учета на нее. только это должна быть их опора, а не соседская
Наш сайт: https://timofeev.group
Телефон: 8 (800) 551-61-69
Почта: info@timofeev.group

CUAA