Добрый день.
Приобрел участок
Категория ЗУ - Земли населенных пунктов
ВРИ - Ведение садоводства
Зарегистрированных жилых и нежилых строений на участке нет.
Соседи слева и справа электрифицированы, опора ЛЭП в 1,2-2 метрах от границ участка
Подал заявку на ТП 15 кВт.
Получил ТУ на 150 631,80 руб.

План мероприятий по ИП от Россетей

Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
10.1.1. Строительство линейного разъединителя номинальным током до 100 А включительно (ПРВТ - 6кВ), 1 шт. Размещение ЛР-6кВ выполнить вне границ земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ЛР.
 10.1.2. Строительство кабельной линии 6кВ, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно (сечением 120 кв.мм.) (один кабель в траншее), от ВЛ-6кВ ф.
«РП-55-ТП253» ПС №181 до вновь сооружаемой КТП-6кВ. Протяжённость КЛ - 0,700 км.
 10.1.3. Строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (КТП-6/0,4кВ кабельного типа). Для присоединения заявителя установить 1 трансформатор мощностью 160 кВА. Размещение КТП выполнить вне границ земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к КТП;
 10.1.4. Строительство одной воздушной линии 0,4кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно (одноцепные) от вновь сооружаемых сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой МТП-6/0,4кВ до границы участка заявителя (не далее 15м) протяженность ВЛИ-0,4кВ – 0,180км, сечение кабеля (провода) СИП-2 3х95+1х95 с использованием стоек марки СВ-95.
 10.1.5. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт.
10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
10.2.1. Отсутствуют.
10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:
10.3.1. Установка измерительного комплекса со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

Можно ли разместить прибор учёта на существующем столбе, а ящик с автоматом и розеткой на металлической опоре, на территории участка. И сколько в таком случае будет стоить ТП.

Фёдор Тимофеев

Несмотря на то, что рядом с вашим участком есть сети ВЛ-0,4 кВ, вполне может быть, что они уже под 100% нагрузкой и подключить к ним нового потребителя (Вас) нельзя.
Но может сложиться и другая ситуация. Например, сетевая организация неправильно определила местоположение вашего участка или не увидела, что сети уже есть.
Поэтому вам нужно нарисовать план местоположения вашего участка. Указать на нем существующие сети. И отправить этот план с фотографиями опоры в сетевую организацию.
И спросить их - точно ли  нужно осуществлять все эти мероприятия в ТУ или можно присоединиться к существующим сетям.
Наш сайт: https://timofeev.group

Desmozhesh

Направил фото и схему, опять выслали ТУ с перечислением указанных выше мероприятий по строительству инфраструктуры ЛЭП и счет на сумму 150 631,80 руб. за 15 кВт. Верна ли эта сумма?

Фёдор Тимофеев

Не верна. Нужно обращаться в ФАС