Технические условия на подключение электричества в СНТ
 

Технические условия на подключение электричества в СНТ

Автор Татьяна, Июль 25, 2024, 11:02

« назад - далее »

Татьяна

Добрый день. Получили договор, ТУ, счет на ТП в СНТ (Рыбинский район, Ярославская область). Ознакомившись с Вашими статьями, все проверили. Договор соответствует ПП № 861, в счете и договоре адекватная сумма (участник боевых действий) - 11 140р. Но мы с мужем, к сожалению, к электричеству никакого отношения не имеем от слова "совсем". Поэтому просим Вас проверить полученные ТУ:
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Дачный дом
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения
которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя : Ярославская область, Рыбинский район, Покровский с/о, СНТ " Исанино", участок №__.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 10 кВт
4. Категория надежности : третья
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя определяется в соответствии с п.5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
7. Точка присоединения (не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя): выходные контакты прибора учета электрической энергии (коммутационного аппарата при наличии ШУР) на концевой опоре вновь монтируемого участка ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП со «Исанино»
8. Основной источник питания:
- базовая подстанция 110-35 кВ: ПС 110/10 кВ «Оптика»
- линия электропередачи 6-10 кВ: ВЛ-10 кВ № 2
- базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: ТП со «Исанино»
- линия электропередачи до 1000 В: нет
9. Резервный источник питания: нет
10. Сетевая организация осуществляет следующие мероприятия:
10.1. Требования к строительству (установке) приборов учёта электрической энергии (мощности):
Сетевая организация обеспечивает организацию коммерческого учета электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации.
Учет электрической энергии осуществляется средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения.
Приборы учета подлежат установке на границе балансовой принадлежности электроустановок заявителя и сетевой организации с применением узла учета 0,4 кВ, при необходимости со шкафом учета и распределения (ШУР) с коммутационным аппаратом 0,4 кВ, в соответствии с НТД.
10.2. Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В):
Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата или предохранителей (в случае их установки) произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.
10.3. Строительство новых линий электропередачи:
Запроектировать и выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные от РУ-0,4 кВ ТП со «Исанино» до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,36 км. Трассу, марку и сечение токоведущих элементов линии определить при проектировании .
При необходимости выполнить спуск провода до зажимов коммутационного аппарата ШУР.
10.4. Реконструкция существующего электросетевого хозяйства:
- запроектировать и выполнить реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП592 в части установки коммутационного аппарата (параметры определить согласно заявленной мощности и с учетом перспективы).
10.5. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии: обеспечение качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.
11. Заявитель осуществляет следующие мероприятия:
11.1.Строительство новых линий электропередачи: от точки присоединения до ВРУ предусмотреть строительство ответвления ВЛИ/КЛ 0,4 кВ. Провод принять марки СИП , изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ 31946-2012. Изгибающий момент железобетонных стоек ВЛИ 0,4 кВ принять не ниже 30 кН*м. Предусмотреть установку в начале и конце ВЛИ 0,4 кВ на всех проводах зажимов для присоединения приборов контроля
напряжения и переносных заземлений. Кабель принять с применением фазной изоляции и наружного покрова из ПВХ пластиката, а также броней из стальных не оцинкованных лент с применением термоусаживаемых соединительных муфт. Сечение провода/кабеля выбрать из расчета потери напряжения и проверить на термическую устойчивость действию токов к.з.
11.2. Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В): укомплектовать ВРУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающей контроль величины максимальной мощности.
Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.
11.3. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-
распределительное устройство ВРУ защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования.
11.4. При наличии у заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и/или выдача электроэнергии в сеть.
11.5. Обеспечить готовность к физическому соединению ответвления (детали для крепления и присоединения проводов).

Для информации: дачный дом на участке отсутствует, планируется к постройке. Еще нам направили Инструкцию по осуществлению заявителем мероприятий по ТП, из которой мы не поняли, какой вариант из 3 предлагаемых мы должны выбрать? Из ТУ непонятно, где конкретно на границе участка ЭСО установит столб с прибором учета, поэтому заявителю придется ждать выполнения ЭСО своих обязанностей по ТП (п. 108 ПП № 861), и только потом исполнять свою часть, верно? И последний вопрос: может, Вы примерно подскажете стоимость выполнения работ по ТУ со стороны заявителя (предлагают сделать самим или обратиться за доп. услугой)?



Фёдор Тимофеев

Добрый день,

Пункт 11 почти полностью является бредом сетевой организации. Как они собираются выполнять проверку этого, если проверка не предусмотрена Правилами ТП?
А подключаете вы свои энергопринимающие устройства самостоятельно.

Но никакого особого криминала здесь я не вижу. Проще оплатить данные ТУ, чем бодаться с СО.
Все равно все эти пункты ничего не значат.

Что касается вариантов, то ничего вы выбрать не можете. Сетевая выберет. С вероятностью 99,99999% у вас будет вариант 1. Он самый дешевый для СО.

Да, вы можете ничего не делать, а только ждать.

По стоимости не подскажу. Зависит от региона, жадности и объемов работ
Наш сайт: https://timofeev.group


Татьяна

Федор, добрый день. Еще один дополнительный вопрос возник (ТУ см. выше): человек в СНТ, который занимается сбором платежей за электричество с членов СНТ, заявил, что надо было наше заявление в ЭСО согласовать с председателем СНТ, поскольку на одном из участков сложилась ситуация, дошедшая до суда, при которой ЭСО подсоединила участок так, что показания считывал общий счетчик СНТ, а платили они энергосбытовой организации по показаниям счетчика, расположенного на участке. При этом у СНТ образовалась соответствующая задолженность. Я ответила, что уже давно законодательство допускает обращаться в ЭСО без согласования с председателем, а ЭСО должна присоединиться через подстанцию так, чтобы исключить подобные ситуации. Я считаю, что поскольку договор заключен между нами и ЭСО, то это проблемы ЭСО - правильно составить проект и подсоединить электричество, и в случае возникновения подобных ситуаций доказать свою правоту в суде. Права я или нет?

Фёдор Тимофеев

#4
Цитата: Татьяна от Июль 29, 2024, 01:33  Федор, добрый день. Еще один дополнительный вопрос возник (ТУ см. выше): человек в СНТ, который занимается сбором платежей за электричество с членов СНТ, заявил, что надо было наше заявление в ЭСО согласовать с председателем СНТ, поскольку на одном из участков сложилась ситуация, дошедшая до суда, при которой ЭСО подсоединила участок так, что показания считывал общий счетчик СНТ, а платили они энергосбытовой организации по показаниям счетчика, расположенного на участке. При этом у СНТ образовалась соответствующая задолженность. Я ответила, что уже давно законодательство допускает обращаться в ЭСО без согласования с председателем, а ЭСО должна присоединиться через подстанцию так, чтобы исключить подобные ситуации. Я считаю, что поскольку договор заключен между нами и ЭСО, то это проблемы ЭСО - правильно составить проект и подсоединить электричество, и в случае возникновения подобных ситуаций доказать свою правоту в суде. Права я или нет?

Сложилась абсолютно нормальная ситуация. Почему-то никого не смущает, что в квартире есть у каждого свой счетчик, по которому жилец платит поставщику и у всего дома тоже есть общий счетчик.

А точно такая же ситуация в СНТ начинает смущать.

Гарантирующий поставщик автоматически будет вычитать показания вашего прибора учета из показаний общего счетчика в СНТ.

Если, конечно, гарантирующий поставщик не вычитает показания садовода из общего счетчика СНТ, то СНТ может подать в суд на гарантирующего поставщика, но уж никак не на СО и не на садовода
Наш сайт: https://timofeev.group

Татьяна