Распределение Мособлэнерго
 

Распределение Мособлэнерго

Автор Myzhik, Апр. 12, 2024, 06:10

« назад - далее »

Myzhik

Добрый день!
СНТ, 120 участков, из нужд СНТ только 50 фонарей и сторожка. Транс 250кВа.
Трансформатор и сети переданы в Мособлэнерго две недели назад.
От председателя осталось только передать реестр подключений с выделенной мощностью.
Мособлэнерго отказывается принимать реестр, где указана рассчитанная по СП мощность (около 11 кВт на участок).
Говорят, что максимум - 5 кВт на участок.
Как заставить их принять реестр? Кто может выполнить официальный расчет, или как вообще на них воздействовать.
Существование СП они игнорируют, коэффициенты потребления не знают.
Может ли председатель сейчас сам выдать акты ТП жителям?
Спасибо!

Фёдор Тимофеев

Добрый день,

Расчет выполнить несложно. Но надо знать сколько кВт выделено на СНТ. Транс может быть и на 250 кВа, а выделено с него 100.

Но давайте предположим, что выделены все 250 кВа. Это 200 кВт на 120 участков (фонарями пока что пренебрежем)

В нормативах есть вот такая таблица:


и вот такая формула:


Считаем: 120/(200*0,16) = 6,25 кВт

Если сюда добавить фонари и т.д., то похоже Мособлэнерго прав.
Наш сайт: https://timofeev.group